应用背景:
我们在用28027做BLDC电机换相时遇到AQCSFRC寄存器设置方面的问题,2011年已经有人提出同样的问题,但TI工程师没有给出正确的解决方法,链接地址如下:
问题描述:
PWM由周期寄存器,计数器和比较寄存器一起配置输出调制的占空比,计数值小于比较器的值时输出低电平,大于时输出高电平。周期寄存器,比较寄存器都是用影子寄存器,AQSFRC.RLDCSF=11,但是AQCSFRC寄存器设置CSFRA由10改为00时没有直接输出调制信号,而是将高电平输出维持了一个PWM的计数周期之后才跳变;而AQCSFRC.CSFRA由01变为10,或者10变为01则是立即生效的。
请问TI的应用工程师我该如何设置才能让CSFRA由11变为10立即生效,让引脚输出经调制的信号。