当采用LEM_CURRENT_SENSE电流采样时,电流环中断是以EPWM1的定时器为触发源的即:INT_EPWM1=>&motorControlISR;
当采用SD_CURRENT_SENSE电流采样时,电流环中断是以EPWM11的定时器为触发源的即:INT_EPWM11=> &motorControlISR;
项目中的电流环时间开销fclLatencyInMicroSec是以EPWM1的计数器来计算的,INTEPWM1和INT_EPWM11的进中断时间是不一样的,所以SD_CURRENT_SENSE模式下要改成差分的方式读取,进中断时读一次,出电流环读一次,这样是否更加合理?