请问可以在应用中通过x-bar 动态调整信号路径吗
会有建立时间的问题吗 可以这样应用吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,在英文E2E上找到个相关的帖子,工程师给出的意见是硬件中没有限制,但是不建议在运行时更改mux设置。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/584311/tms320f28377d-ecap-and-x-bar-usage?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=X-bar%2520%2522Dynamically%2522#
好的 感谢帮助
想问这个问题还是源自于之前提到的两路bissc问题
目前考虑在外部增加电子开关 实现对两路bissc接口传感器的分时访问
这样就还是使用官方的bissc库 CLB自己做bissc感觉有难度
或者使用专用biss接口芯片 ic-Haus的iC-MB4