TMS320F280025: TMS320F280025 的CLB上电后,FSM模块的S0 S1 OUT是什么状态?

Part Number: TMS320F280025

TMS320F280025 的CLB上电后,FSM模块的S0 S1 OUT是什么状态?

1、我用FSM_S0 或者S1来触发 Counter的Mode1(计数方向) 。都是向下计数。(将FSM_S0 、S1取反,再接入Counter的Mode1,计数方向还是向下。

2、我将 FSM_S0 直接 输出到CLB的OUTLUT_4, 通过XBAR输出到GPIO ,显示的是高电平

实测结果是: Counter启动的都是先向下计数,从2^32向下计数,一直到0 ,用时42秒钟,在这个42秒钟内,Counter的Mode1不受FSM_S0 S1控制。

Counter到0后,此时的Counter的Mode1才受FSM_S0 S1控制。

这是什么原因引起?