TMS320F2812: SCI接收错误情况

Part Number: TMS320F2812

再查询模式下,如果先出现了接收错误,如接收总线一直保持低电平,不对接收错误标志进行复位的情况下,在总线恢复正常 后能否正常 接收数据

  • 两个帖子的问题我会一起问一下SCI方面的专家,还请耐心等待回复

  • 1、你提到当出现错误但未执行 SW 复位时会连续进入中断,这是正常的,因为启用了 RXERRINTENA。但实际情况不能进中断的话,你有没有使能RXFFIENA位?

    2、是的,当总线恢复正常时,错误条件不应阻止sci模块持续检测RX引脚上的内容并收集数据。