我使用TMS320F2806PZA作为12KW的三相PFC,后级DC/DC。当我把市降低到电压调整到170V,同样带12KW负载的时候,在10分钟到20分钟以内。一定死机。高于这个电压或者是这个电压不带满载就没有问题。
死机的状态:变成了不控整流了。且对外的通信SCI也没有通信。
看门狗是屏蔽的,我没有用。
我单使用PFC这种工况下,长时间运行也没有死机
请问:
1. 干扰导致DSP死机ti有没有先例,如果有怎么确定
2. 怎么减少这种情况的出现。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.