我在使用2812的Ecan模块通讯时,工作在Ecan模式,设置邮箱过滤后,主机仅能收到一个站点的信息,主机发送邮箱8c800000,接收邮箱cc700000,站点1发送邮箱8c540000,接收邮箱8c800000,站点2发送邮箱8c530000,接收邮箱8c800000,主机接收LAM为F0FFFFFF,请问是我设置有问题吗?
主机 LAM 的第 27、26、25、24 位为 0000。因此,站点 1 和站点 2 中发送邮箱的 MSGID 中的这些位必须完全匹配。所有其他位都是“无需关心”。这些位与两个站点完全匹配,所以按理说应该可以正确接收来自两个站点的消息。请检查消息是否在总线上传输。有关工作模板过滤示例,请参阅 www.ti.com/lit/SPRA876
站点 1 和站点 2 中接收邮箱的 MSGID(以及主机的发送 MSGID)与此分析无关。