- 芯片型号:F280049C
- (选填)CCS版本: Version: 10.3.1.00003
- (选填)使用的套件名称:V21.12.0.STS
目前使用Watchdog Reset來重置MCU,但發現我的全堿變數的值似乎沒有被清掉,
是否有其他的Reset方式,可以初始化全堿變數呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前使用Watchdog Reset來重置MCU,但發現我的全堿變數的值似乎沒有被清掉,
是否有其他的Reset方式,可以初始化全堿變數呢?
Hi Yang Meng-Chu,
全堿變數
这个是全局变量的意思吧?
无论您将全局变量放置在RAM中还是FLASH中,这片区域都不会受到看门狗复位的影响。
要初始化全局变量,还是应该在代码的开始对其进行初始化。