This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28035的无传感器HVACI例程



各位TI的大牛们:

         您们好!我现在在用HVACI_Sensorless_PFC例程来设计控制自己的交流电机,但是我现在不知道电机的定子电阻等参数,用的是TI默认的参数,连接电机闭速度环调试时发现电机动了几下就不动了,检测估计应该是逆变的电压太低。照理推那应该SVPWM生成的PWM最大占空比太小,我想问一下:在转速估计模块那里,如果电机参数不正确会影响到最后生成的PWM的最大占空比吗?

  • liangheng,

    无传感方案需要通过电机参数如电感,电阻输入,用于估算转子位置。如果参数不对,也就不能得出正确的转子位置,给出转矩指令使电机转动。

    所以建议先得到电阻参数,再进行后续的实验,否则没有太大的意义。

    Eric