28069m启动的问题



本人的28069m不能正常启动,现象如下:

测clockout无输出,JATAG无法连接。使用外部晶振也不起振,电源,接地均按手册设定。

复位端悬空(c ontrolsuite中28069cotrolcard图纸所示)。

拆下晶振,测x2脚有1.9v电压。对比28069controlcard实物,28069controlcard的x2脚为0v.(此板为内部晶振)

请问:上电后如果外部不接晶振,内部晶振为什么不起振呢?JATAG接口一定要在起振后才能联接上吗?还有28069的上电复位是内部复位吗,为什么处部不需要复位电路?

  • 楼主你好,

    单片机上电后XCLKOUT管脚默认不是配置为XCLKOUT输出的,需要软件配置。

    应该跟晶振上电后默认是使用内部晶振的,需要有程序切到使用外部晶振。

    F28069M内部带复位电路。

    因此请检查硬件上其它部分是否有问题。JATG  TRST管脚是否有接电阻到地,3.3V是否正常,XRS是否高电平。