Part Number: TIDM-1000
TIDM_1000的设计工程师,您好!当套件负载为300欧姆时,输入相电压为70V,建立Bulid2,不启动有源整流时,利用CCS监测输出如所示:

当启动有源整流后,监测到上下电容电压值不平衡,导致触发保护功能。请问造成该结果的原因?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TIDM-1000
TIDM_1000的设计工程师,您好!当套件负载为300欧姆时,输入相电压为70V,建立Bulid2,不启动有源整流时,利用CCS监测输出如所示:

当启动有源整流后,监测到上下电容电压值不平衡,导致触发保护功能。请问造成该结果的原因?

您好,
您请先确认下是否遵循user guide中的测试程序? build1下的一切是否都ok?
看起来一旦电流环路闭合后,三相 PWM 输出就会存在明显的不平衡。 虽然根据您给出的图片来看,电路检测很不错,但还是建议您再仔细检查下电流检测和三相 PWM 输出。
能否再提供下用清除标志关闭电流环路后的 PWM 输出波形?