咨询关于F28235/F28335的SCI-C的中断问题



在调试F28235的SCI-C时,接收中断异常,偶尔进一次中断。

但是用SCI-A使用同样的设置,接收同样的信号却正常,每次都能进入中断。

已经仔细分析各项设置,包括时钟、GPIO、寄存器设置等,对硬件也进行了仔细的检查,没有发现可疑的问题点。

请问一下TI技术人员,F28335/28235的SCI-C与SCI-A/B是否一致,用法是否一致,如果用法一致,导致上述问题的原因还有可能是哪些?