This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28388D: 28388的CM进入fault ISR,无法重置

Part Number: TMS320F28388D
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

我用28388的官方的control card调试以太网程序。发现有错误进入fault_ISR之后重置CPU也没用

我这么调试的。CPU1和CM各用一个LED闪烁来表示CPU状态。我通过官方示例C2000的LWIP的UDP改写的程序。当我给DSP发的字节一次特别多的时候,或者其他原因触发fault_ISR的时候,两个LED还是正常闪烁,但是通信会失败,而且也ping不到了。这个时候我通过control card的reset按钮S1重置CPU,能明显看到CPU重启,过了一段时间LED重新开始闪烁。但是以太网还是有错误。看起来是重置的时候也不能重启CM控制的外设。有什么办法重置外设吗?我可以写进fault_ISR里面,进去之后就重置外设