增量编码器 发生故障时怎么判断的?比方说运行过程A,B 线脱落
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,为了更好的解决您的问题,建议您直接到英文论坛咨询(+) C2000 microcontrollers forum - C2000︎ microcontrollers - TI E2E support forums,您将得到更好的支持。
1.eqep模块有状态寄存器,以及单位事件捕获脉冲寄存器,根据这个可以判断错误,如编码器缺相,AB脉冲相位错误,丢脉冲等,结合你程序中给的速度指令,又能判断出其他一些错误,如运行与命令方向相反
2.可找一本 手把手教你学28335 的中文书籍,里面eqep那一章看完了就知道了。28062应该也差不多
3.十几年前,伺服驱动器和伺服电机用的还比较少,国内大都是变频器控制感应电机,使用的都是增量编码器,变频器报的编码器断线,缺相,脉冲丢失等错误,基本上就是这么干的