DSP28335 EPWM在死区互补输出下如何强制拉低A,B



www.deyisupport.com/.../19421.aspx

在这个提问里面已经指出,死区互补模式下软件强制拉低并不能同时拉低AB输出,原因其实是死区模块里面的输入源只有A,对B的操作是无效的

那么是不是使用错误联防模块TZ产生错误信号时,也无法同时拉低AB的输出?(本人实验发现和软件强制一样也是一低一高,不知是不是配置有错)

如果需要做到AB输出都是低,只能不用死区模块而是分别配置A,B吗?

谢谢解答!

  • Shen Hua Zhang 说:

    http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/19421.aspx

    是的,要AB同时拉低就需要禁止死区输出