This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用28377s的PWM模块,PWM1和PWM2 需要同步,产生30khz频率;PWM3,PWM4,16khz独立运行。PWM5/6/7/8/9/10/11/12需要同步,产生18khz频率。
我们配置PWM1/3/4/5过零点触发sync信号,移相不使能;PWM2 /6/7/8/9/10/11/12接受同步信号,移向使能;
现在的问题是,一旦配置PWM1过零点触发sync,7/8/9这些都不输出PWM了 而是恒高电平或恒低电平。而把PWM1过零点触发sync关掉,PWM输出就正常了。或者把PWM1开关频率改为18khz,PWM输出也会正常。
请问下,如何同时配置PWM1/PWM2 30khz的PWM同步?
谢谢
您好,
设计手册“Figure 14-7”列出了不同PWM可用的同步触发源。
TMS320F2837xS Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. I)
c2000ware中有示例 C2000 ePWM 开发人员指南 (Rev. A) epwm
您也可以等待英文论坛产品线专家的回复