你好,我用PWM4B触发SOCB 然后用SOCB触发cla_task1 目前按照例程配置完发现CLA_task的触发是根据PWM4B来的 并没有按照SOCB的触发
绿色是SOCB 黄色是PWM4B 蓝色是在CLA_TASK1中的IO翻转

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我用PWM4B触发SOCB 然后用SOCB触发cla_task1 目前按照例程配置完发现CLA_task的触发是根据PWM4B来的 并没有按照SOCB的触发
绿色是SOCB 黄色是PWM4B 蓝色是在CLA_TASK1中的IO翻转

您好,
请参阅表7-1。 TMS320F28003x 实时微控制器技术参考手册中的配置选项(修订版 C)
您是否有任何理由想使用PWM4B触发SOCB,然后使用SOCB触发CLA_Task1?
您可以简单地使用PWM4B触发SOCB和CLA任务。
谢谢!