CLB的输出能连接到CLB x BAR的信号只有 CLB x OUT4/5,
但是最新的TRM(Rev.H)在配置表中是 CLB x OUT12/13
之前的TRM配置表中是这样的
请帮忙确认哪个是正确的
您好,
从sprui33g版本,“Table 9-4. Output X-BAR Mux Configuration Table” 就做了更新, 请以最新版sprui33h.pdf为准。
Table 9-4中定义的是GPIO输出的G0.X~G31.X信号源。
我的第1、2张截也是sprui33g版本上的,和第3张截图(应该是 Table 9-3 CLB X-BAR Mux )说明不一致,请再对照sprui33g版本确认一下,下面是我的重新的完整截图
1、
2、
3、
如果您参考 CLB 输出信号多路复用器表,您将看到输出 12 和 13 转到 XBAR,但是这些信号等效于输出 4 和 5。
明白了,但是我觉得手册表述还是应该前后一致,这样读者理解起来更方便些。