Ti的工程师们你们好!
我想请问一下就是单端ADC采样与差分ADC采样在使用上有什么区别?
我给出一个应用场景进行更详细的说明:比如现在有个有效值为2.3V,50Hz的正弦波电压,我通过某个模块将其转换为输出对应有效值电压的直流电压(2.3V直流电压),该模块有输出端口及GND端口,像这种两个端口的模块能否使用launchxl-f28379d进行差分ADC的采样呢?
您可以参考下TMS320F28379D数据表的6.10.1.1.1 Signal Mode和6.10.1.2.6 ADC Input Models,里面介绍了单端模式和差分模式的区别。
6.10.1.2 ADC Electrical Data and Timing中有相关参数和时序要求。