This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

按下复位按键后程序停止不运行

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

您好!我正常下载程序后能运行,但是按下复位按键后程序不是从头运行,而是停止在了这个地方,如下图:

请问是什么原因造成的?而且不用HALCOGEN的话就不会出现这种情况,是不是初始化的某个地方出现了问题?

  • Hi wei,

    在CCS环境下,按下复位键,程序会停在0x0000处,如下图所示。

    你用的IAR环境,由于我没有IAR的License没有办法复现你的问题。你可以向IAR咨询一下。

    这个问题与Halcogen没有关系。

    Regards,

    Jay

  • Hi  Wei, 

    就像Jay说的,这不会是HALCoGen的问题。我们也有客户使用HALCoGen+IAR环境在编程。您参考下HALCoGen在IAR环境下使用的一个application note。打开HALCoGen后就可以点击进入,如下所示:

    然后依照HALCoGen Help中的例程的说明,完成几个实例验人下配合使用的正确性。然后再根据例程设计流程完成您这边自己程序的设计。 谢谢!