This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TMS570LS3137和TMS570LS1227的Flexray通信模块的设置是否完全相同?
Flexray通信网络有三个节点,都是3137,将其中一个换成1227,硬件设置和软件设置都相同,但是出现只能收到数据,但没能发送出数据。
你好。
3137和1227上的Flexray模块是一样的。
请问你两个板上的时钟源和PHY都一样吗?
三个节点,有几个同步节点?帧设置分别是什么样的?
如果你有Flexray网络分析仪最好,没有的话也可以用示波器来看(比较难看一些),确认1227节点是否真的没有数据发出来?
你好!我想问一下你的关于flexray的程序是否已经调试通过呢?方便的话可以介绍一下你的参数是如何配置的吗?我们按照历程配置后可以发送数据但是接收端总显示同步帧错误无法接收到数据
Flexray的程序是已经调试通过的。
在一个Flexray网络中,至少要有两个同步节点,然后网络中的各个节点的时间配置都要严格一致。
如你所说的同步帧错误的话,很可能是时间相关的配置没有正确。