Ti 烟感器能否检测自身故障?



Hi  Ti,

我司现在参考Ti 烟感器原理研发一款烟感器。

请问Ti 烟感器的硬件环境能否实现故障检测功能(发射管或接收管坏掉情况),出现故障时能通过读取的ADC值或其他方法识别出来?

附:Ti 烟感设计图见文档链接 www.ti.com/.../tidube6.pdf

  • 检测发射管或接收管坏掉的情况,如果是比较极端或者简易的情况下
     
     
    是可以通过对应的AD的值通过与已知故障对应值参考下,是可以做一些判断的。
     
    这个应该是更倾向于软件端的问题吧。
     
  • 感谢回复!

    由于我们的灵敏度要求高,视为正常的AD范围比较小,出现故障时一般的AD如果出现在正常的AD范围内,AD读取本身也有一些波动,这样做误报的概率是不是要变大了呢?