如果430的管脚不定义,默认的管脚电压是多少?为什么我量的随时都在变化。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果430的管脚不定义,默认的管脚电压是多少?为什么我量的随时都在变化。
不配置管脚的时候是管脚PxDIR应该是0.即输入,实际呈高阻状态H-z,漏电流为50nA。所以测量的时候引入的干扰阻抗等都会造成影响。你可以配置管脚输出模式。