我根据zhcaa49《MSP430FR604x 超声波液体流量计量算法详解》中第2节内容中提到的关于相对飞行时间dTOF计算的算法,使用余弦插值和文档中的信号函数进行验证。
余弦插值函数如下:
测试程序如下:
实际运行结果得到的余弦插值结果为-0.379,跟文档中结果3.383不一致。
我想知道导致这个差别的原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
