谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CCS里面没有safety MCU(TMS570LS3137)的例程,请不要误导。
关于safety MCU的例程,可以参照HALCOGEN软件安装好的路径下面的help文档,里面有关于定时器的例程。
谢谢
你好,我看了一下,那个定时器的例程是产生一个PWM波形的。我现在想利用定时器的中断功能,比如1s触发一次,去处理一个事件,这样的话我应该怎么处理。
在中断函数notification中,需要对定时器做处理吗?
你可以通过配置RTI模块的compare0来设置对应的中断设置,在RTInotification函数里面可以加上你需要在中断里面需要处理的函数。
谢谢
你好,RTI模块和HET应该是两者都能用于定时器操作,还是说两个配合使用呢?
RTI和Het是两个独立的模块,内部都包含了定时器模块,如果只需实现简单的定时功能,二者选一个就行。
建议用RTI,它比较简单。
谢谢
当然没有问题,你可以直接在RTI的中断处理程序里面使能ADC转换,或者直接设置ADC的触发源位RTI就行。
谢谢