请教f28335问题:GPIO电平变化后AD采样数值跳动



大家好!我的应用简述如下:

f28335芯片,使用内置AD,内置参考电压,有GPIO管脚驱动小固态继电器线圈,驱动电路如下图。

存在问题如下:

GPIO输出高电平变为低电平后,即继电器由闭合变为断开后,AD转换结果开始跳动,是断开前跳动幅度的约10倍,一直维持,直到该线圈再次闭合。

做了如下实验,但没找到原因:

用示波器检查了f28335芯片的电源,未见波动;采样的电压也未见波动;修改AD采样保持时间等无效果;重刷程序后,依然波动,只有重新上电才恢复稳定。