目前正在进行一个串口和以太网的转换模块的制作,刚好发现TI上有相关的例程(www.ti.com.cn/.../spma072.pdf),所以买了TM4C1294 Launch Pad 。
例程中指出
1.需要做UART转RS232串口,但是我们直接买的UART转USB模块(毕竟电脑没有RS232接口);
2.需要使用路由器或者DHCP server将开发板和PC连接起来,而我们是直接将开发板通过网线与PC相连接的;
在使用调试软件的时候,提示均可正常发送,但是接收区却没有任何数据。
请问这可能是因为什么原因而造成的呢
你好,
我貌似记得TIVA有一个例程,但是是基于HTTP服务的,串口你不需要接到其他的板子上。
TM4C1294 launch pad板子的UART直接接到仿真器上面去了,你可以直接通过仿真器的USB口读到M4的串口数据,
详细见1294板子的使用手册。