ad采集函数中转换函数一直死循环,参考电压外接5V
TRANSLATE with x
English
TRANSLATE with
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ad采集函数中转换函数一直死循环,参考电压外接5V
您好
是否施加了适当的基准电压? 最大基准电压应小于或等于 VCCAD、如下所示:
VCCAD 的最大工作电压等于5.25V。
这意味着、如果您施加的基准电压为5V、则 VCCAD 也应大于或等于5V、因此请确保您的电路中存在这一条件。
这应该没问题、 您能否提供有关连接的更多详细信息? 您是否有连接的图片?
很抱歉这里的回复延迟了。
我可以知道这里的背景吗?
即谁是客户,项目和最终应用程序的目标是什么等?