DRV8718-Q1: SPI的调试问题

Part Number: DRV8718-Q1

在调试DRV8718的SPI时,有两个问题:

1   发现读取add = 0x00 时到的SDO数据,第15位和第14位是0,为什么?这样反馈的SPI OK是否可以使用。

2   另外,因为我的SPI的通道上只有这一个DRV8718器件,所以设计的时候将CSC的片选直接拉到地了,不知道这样能不能使用。

  • 您好,       

          如果15位SPI_OK=0 ,14位POR=0(No power-on-reset condition detected.),芯片没正常工作(7.4.3 Operating State)。          

           建议nSCS使用IO控制(Figure 7-30. SPI Data Frame)。