LM5148可以选择FPWM/PFM,其中PFM模式在轻载时效率更高。
我的应用里对轻载效率不太敏感,更关注的是稳定性。
CCM和DCM二者的传递函数不一样,在使用同一补偿网络的情况下,传统开关电源当负载电流从大变小甚至空载时,必然从CCM切换到DCM,环路特性和动态响应都会变化。
我想知道,在不考虑轻载效率的情况下,FPWM/PFM两种模式,哪种稳定性更好,哪种动态响应更好?
谢谢。
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
FPWM模式比PFM模式提供了更好的稳定性和动态响应,特别是在轻负载条件下应用不需要高效率的情况下。
FPWM模式保持固定的开关频率和连续导通,从而在所有负载条件下实现一致的回路补偿和可预测的控制回路行为。
固定行为避免了在CCM和DCM之间切换时控制回路传递函数可能出现的复杂情况。因此,FPWM最大限度地减少了瞬态电压偏差,并支持对快速负载变化做出更快、更稳健的响应。
好的,非常感谢
如果有帮助到您,请点击“问题已解决”按钮。