试验台用的5V开关电源供电的,外接了很多wife,蓝牙,zigbee实验模块,其中有一个ARM的核心板加的7寸的液晶屏,由于液晶屏功耗比较大(功率3W),导致接入核心板处的电压压降也比较大,开关电源电压5V到核心板处只有4.6V,开机瞬间压降更大导致液晶屏黑屏重启,该怎么解决? 在核心板电压输入处加DC-DC升压的稳压芯片TPS61232能否能解决?TI TPS61232是否可用?求专家给出宝贵建议。请问专家在大功率器件电源接入出改如何设计能避免此问题? |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从你们上面的讨论看,并不是你的电源功率不够,而是你的线路压降太大
你使用Boost升压可以解决的
注意其他路的5V也从boost的输出取电,boost布板时靠近用电的芯片