采用LM5116,输入60V,输出24V/4A,电路图同技术手册。
测试LO输出波形如下,在上管开通,SW电压上升时,LO出现负压超规格下限-0.3V,导致芯片LO对地短路坏掉,请问怎么解决,谢谢。
全带宽500M,接地探针测试,带宽20M一样有震荡,应该是真的,随负载加重,震荡幅值越大。
蓝色LO,黄色SW
黄色SW,蓝色HO,红色LO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
