各位好:
有一個問題請問
我設計一個300W Boost
輸入20~30V, 輸出50V
切換頻率100kHz(RT 91kOhm)
L: 47uH
Rsns=1.5mOhm
當Vin<23V時, 負載20%->80%會觸發current limit, 波形如下圖 CH1: 電感電流, CH2 Lo pin
我發現到在current limit triggered發生的時候, PWM 週期從9.4us變成6.5us(下一個PWM週期提早開),電感電流去磁不足, 造成電感電流衝上去觸發current limit
LM5122的頻率是由RT pin所設定, 為什麼會有頻率變化的問題?而且輸入電壓>23V並不會發生也不會觸發current limit
感謝回覆