在设计中失误,将反馈到地电阻R113丢失(原原理图无R113),layout工程师因此出现layout问题
,将上拉电阻单独放置于1脚SW处,并未靠近6脚FB,故进行飞线处理
,将R113焊于4脚GND处,再用裸露铜线分别将6脚FB与上拉电阻连接至R113,上电后空载情况下FB处电压纹波很大,随负载提高,电感出现振荡(啸叫)且反馈电压频率越高,输出电压变大,后级LDO无法稳压,请问这种情况是否只是由于反馈电路飞线问题(以前使用过同样的正确电路,layout未失误,未出现这种异常)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
不建议跳线,原因是反馈本身很敏感,要避免寄生参数和noise干扰。另外反馈的GND是需要接模拟GND(不能接到功率GND)
建议重新layout。