-48V系统,在测试阶段,纯容性负载。440uf,MOS管开启瞬间,会有一个较高的电流尖峰,之后才会慢慢恢复到恒流,请问这个电流尖峰是怎么 引起的,可以抑制吗?
这个尖峰导致了MOS刚开通的时候电流特别大,之后才慢慢降到恒流,烧坏了不少MOS管。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
-48V系统,在测试阶段,纯容性负载。440uf,MOS管开启瞬间,会有一个较高的电流尖峰,之后才会慢慢恢复到恒流,请问这个电流尖峰是怎么 引起的,可以抑制吗?
这个尖峰导致了MOS刚开通的时候电流特别大,之后才慢慢降到恒流,烧坏了不少MOS管。
HI
将输出电容减小一些,或者将timer时间加长一些看看效果?
或者你按照datasheet第43页之后的设计案例,重新确认一下你的电路参数。