您好!我有以下四个问题想要请教:
1、热插拔控制器对于浪涌电流的抑制是通过采样电阻反馈,然后过流保护实现的是吗?
2、热插拔控制器对于过压事件(热插拔产生的电压尖峰)的反应时间和TVS管相比,哪个反应快?
3、是否可以用热插拔控制器取代TVS管进行过压保护?
4、热插拔控制器可以应对的电压尖峰最大值为多少?
盼望收到您的回答,万分感谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI