Hi TI工程师们,
请问TPS4H160的限流响应时间是多少?如我限流300mA,如果瞬态电流为1A,持续时间在1ms以下,是否会触发限流保护?
望回复,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi TI工程师们,
请问TPS4H160的限流响应时间是多少?如我限流300mA,如果瞬态电流为1A,持续时间在1ms以下,是否会触发限流保护?
望回复,谢谢!
HI
datasheet对电流保护时间并无定义,只是有电流保护到信号给出有时间定义tCL(deg)。
但从你描述看,如果电流保护300mA, 瞬态电流1A, 即便时间在1mS也会促发保护,建议将限流设置到1A.
HI
请问你这边板子做出来没? 建议直接通过板子测试来确认,原因是我这边也没有板子来模拟你现在的情况,我个人觉得应该是难以做到的。
为什么不把电流限制放大一些呢?