在使用仿真器monitor看到两路输出电压都是1.0V,正确的,但是断电后再次首次上电有电压输出,再次断电上电后则没有输出了,从Fusion Digital Power Designer看到有提示:error reading bank 0xFE on rail #1:PAGE read on UCD9222 @address 78d error: NACK
请问是神马问题呀????搞不定
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用仿真器monitor看到两路输出电压都是1.0V,正确的,但是断电后再次首次上电有电压输出,再次断电上电后则没有输出了,从Fusion Digital Power Designer看到有提示:error reading bank 0xFE on rail #1:PAGE read on UCD9222 @address 78d error: NACK
请问是神马问题呀????搞不定
除了楼上说的,还有可能是EN管脚没拉高,在GUI的ON/OFF configuation中有开关模式的选择,可以选直接上电,可以选软件控制,也可以选EN PIN上电,看看是不是这里的问题。