Other Parts Discussed in Thread: TPS40090
目前调试出现启动不成功的情况,把cs2和cs4短接后,启动成功,这个可能是什么原因?
理论上cs口直接与电流峰值相关,能否将四个cs口都短接,以达到均流的目的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前调试出现启动不成功的情况,把cs2和cs4短接后,启动成功,这个可能是什么原因?
理论上cs口直接与电流峰值相关,能否将四个cs口都短接,以达到均流的目的?
HI
有可能是layout导致的,建议你用示波器测试一下CS脚是否有较大的noise?
Hi
这个芯片应该是采用电流控制一起驱动相位控制达到均流的目的: Current Mode Control With Forced Current Sharing。