This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对现有产品的测试中,未加预充电模块的48V电源系统中,使用INP引脚置高不能使TPS48111芯片打开NMOS。FLT_I引脚被拉低。波形如下:
另外原理图设计如下,能否帮忙看一下,是什么地方出了问题
您好,
当TMR引脚上的电压达到1.1V时,系统认为存在过流故障,并通过FLT_I引脚输出低电平来表示。在过流条件和自动重试时间过期之前,FLT_I引脚将保持低电平状态。
FLT_I是故障标志输出引脚,当芯片检测到故障时,该引脚会被拉低。FLT_I引脚被拉低可能意味着TPS48111芯片检测到某种故障情况。
TI提供了该器件的EVM,可以参考其原理图和layout
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/zhcuao9
请基于以上,查看并排错是否有什么问题。