Other Parts Discussed in Thread: PMP31073, ,
您好!我是参考下面的6相并联做的24v升压57v输出电路:
PMP31073.1 - 1.44kW 六相交错升压转换器参考设计
https://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP31073
遇到问题如下:
1、单独1个主机模块可以启动,但是并联上1个从机后,上电时就都不能启动;低侧MOS管驱动有波形,但是漏极电压不对,应该是57v左右,实际是38v左右。
2、如果从机输出正极和主机正极不并联,上电后,主机正常输出57v,从机输出53v;如果此时将从机和主机的正极连接,则主从机都可以是57v;此时驱动波形看起来正常。
请问这个是什么原因呢?谢谢!
上图:黄色是栅极驱动波形,紫色是漏极波形。主从机波形基本一样。