第一个波形,有一个低频干扰。如果没有干扰,电源的纹波会更小的。
这个就更差了,已不止一个干扰低频信号,好几个了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
我觉得应该是测试问题吧。
你可以校验一下示波器,看看这个时候的波形对不对?
不是测试问题。可能与远端采样放置太远,且采样线在表面走线,引入一些干扰造成。
两个波形不是同一条件测试的,有更换输出电容。
目前没有很好的办法处理这个远端采样点。准备尝试表面层割除采样线,就近处理看看。