AM3358
SDK:SDK-PROCESSOR-03.02
4线电阻触摸屏
现象:触摸屏跳点,在点某一个位置的时候,在屏幕的另一个位置也会出现被点触。
在ti_am335x_tsc.c的中断函数中,添加了调试信息来测试,发现跳点有两种情况
第一种跳点的时候读取到的数如下:下面的信息第一次是正常点的采样值,第二次是跳点的采样值。
[ 212.548514]
[huzz]***:y[0]=3259
[huzz]***:y[1]=3246
[huzz]***:y[2]=3277
[huzz]***:y[3]=3265
[huzz]***:y[4]=3267
[huzz]***:x[0]=2417
[huzz]***:x[1]=2410
[huzz]***:x[2]=2404
[huzz]***:x[3]=2410
[huzz]***:x[4]=2408
[huzz]***:calc,x=2409,y=3263,z=152
[ 212.586826] [huzz]***:IRQENB_HW_PEN
[ 212.592463] [huzz]***:IRQENB_FIFO0THRES
[ 212.596856]
[huzz]***:y[0]=2713
[huzz]***:y[1]=3037
[huzz]***:y[2]=3170
[huzz]***:y[3]=3211
[huzz]***:y[4]=3229
[huzz]***:x[0]=1862
[huzz]***:x[1]=1861
[huzz]***:x[2]=1849
[huzz]***:x[3]=1861
[huzz]***:x[4]=1871
[huzz]***:calc,x=1861,y=3139,z=168
第二种如下,第一组数是跳点的采样值,第二组数是正常触摸点的采样值
[ 72.039910]
[huzz]***:y[0]=3093
[huzz]***:y[1]=2468
[huzz]***:y[2]=2029
[huzz]***:y[3]=1662
[huzz]***:y[4]=1412
[huzz]***:x[0]=625
[huzz]***:x[1]=637
[huzz]***:x[2]=633
[huzz]***:x[3]=638
[huzz]***:x[4]=635
[huzz]***:calc,x=635,y=2053,z=243
[ 72.079348] [huzz]***:IRQENB_FIFO0THRES
[ 72.083730]
[huzz]***:y[0]=1250
[huzz]***:y[1]=1235
[huzz]***:y[2]=1260
[huzz]***:y[3]=1236
[huzz]***:y[4]=1231
[huzz]***:x[0]=636
[huzz]***:x[1]=650
[huzz]***:x[2]=642
[huzz]***:x[3]=628
[huzz]***:x[4]=636
[huzz]***:calc,x=638,y=1240,z=257
[ 72.121496] [huzz]***:IRQENB_HW_PEN
[ 72.125525] [huzz]***:IRQENB_PENUP
请教下,在第二种的情况下,还有可能通过软件来排除,因为跳点时候,Y轴采集到的数据不稳定,但是如第一种,采集到的数据很稳定,该如何剔除?
am335x是否有这样的配置,类似压力大小,压力大的采集到的数据有效,而低于某个数值的压力下采集到的数据无效?
或则有其他办法?请指教,谢谢。