This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMDXLCDKOMAPL138 SPI通信问题?



我使用TMDXLCDKL138 TI开发板与CC1200 就行SPI通信,但是发现 开发板只有SPI0_SIMO,SPI0_SOMI,SPI0_clk,SPI0_ENA四个引脚可供使用,但是cc1200需要一个片选信号CS.我不知道它们之间如何进行通信?

  • 原理图上J16口有SPI_SCS管脚引出

  • 你好!

    我想问下我有两块TI的开发板,TMDXLCDK138。我写了一个把SPI模块的CS,SIMO,SOMI,ENA管脚配置成GPIO脚进行操作。在其中一个板子上程序正常,管脚正常输出。但是到了另外一个板子上,在CCS上观察寄存器书写正确,但是管脚均是低电平,无输出。

    两个板子的有两点区别:

    (1)正确的板子,点击仿真,使用XDS100V2仿真器顺利运行程序。问题板子会先提示:

    复位后才能正常进入调试模式。

    (2)正常板子上的指示灯,D7是熄灭状态。但是错误板子上D7始终处于点亮状态:

    请问这是什么问题?难道是错误板子的端口烧损了吗?

  • 这个板可能真的坏了。把启动模式打开SPI之外的,看能否连上仿真器?