Other Parts Discussed in Thread: CC1310
你好,
我现在计划使用CC1310的TI15.4的collector与sensor例程进行无线组网,当collector断电后,sensor会进入孤节点状态,当我再次给collector上点后,sensor可以正常加入网络,重复此动作三次以后,孤节点便不能自动入网了,所以想请教一下应该如何修改代码,可以让孤节点一直可以正常加入网络。
谢谢,期待收到您的回复!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我现在计划使用CC1310的TI15.4的collector与sensor例程进行无线组网,当collector断电后,sensor会进入孤节点状态,当我再次给collector上点后,sensor可以正常加入网络,重复此动作三次以后,孤节点便不能自动入网了,所以想请教一下应该如何修改代码,可以让孤节点一直可以正常加入网络。
谢谢,期待收到您的回复!
感谢您的配合,已经明确您的问题,
1.
减小孤节点的入网时间
就是如同前述,添加随机延时,LBT是一个很好的例程在easylink库中,您可以尝试研究一下,较为通用的也是LBT
目前官方并没有其他有效例程供您参考
2.是否对节点变成孤节点的次数有要求
需要一些时间来解决,再次感谢您的配合
孤节点出现情况
1.sensor正常入网之后,因为ACK 3次无回复(数据或者poll),sensor变成孤节点
2.由于收集器断开时sensor会变成孤节点
基于变成孤节点所受限制因素
有通信范围限制
能耗管理:在睡眠期没有及时唤醒或唤醒时间过长
网络拓扑结构设计不当(我认为这个原因应该是最大的)
一般来讲,例程是不会对次数做特定限制的。