例程:ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07/examples/rtos/CC3220SF_LAUNCHXL/drivers/adcsinglechannel
开发板:CC3220SF
我直接导入TI的ADC例程,并使用了一个电位器想要验证ADC驱动的准确性,当我扭动电位器使其电压为0.9V时,ADC采集的电压却是382960 uV。我认为代码过程和接线没有出错,但是终端上显示的数字就是不对,是我的理解出现问题了吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在ADC引脚的前端,有一个分压器,另外注意ADC输入电压范围为0-1.4V
e2e.ti.com/.../875786