zll灯端加入zha的网络后,shortaddr还会变吗?

现在我遇到一个很奇怪的问题,我们是把zll灯以传统入网方式加入到zha的网络中的,而且我在两边都启用了NV_restore,这种情形下,灯端的shortaddr会有变化么?我本来认为他是不会变化的,然后我们连续测试了好几天,也没有发现变化,断电重启后短地址也不会变!但是今天,我把他们换了一下位置,测距离和干扰的,结果就发现短地址发生了变化,出现了我之前没有见过的短地址,所以我现在很疑惑了~~~~麻烦ti的工程师帮我解答下,感谢!

备注:我没有重新刷程序

  • 工程师们,帮我解答问题啊,感谢感谢!

  • 这个问题像是让节点丢失了NV的信息而重新去入网。

    是否有一定的复现办法,比方说做了什么操作后,这个问题就一定会出现。

  • VV 说:

    这个问题像是让节点丢失了NV的信息而重新去入网。

    是否有一定的复现办法,比方说做了什么操作后,这个问题就一定会出现。

    你这么说 ,倒是让我想起来了,我们有个功能是set FN,是连续断电之后,该功能实现,可能是这个导致的,因为其他的模块我没有断电,只有那些变了短地址的节点,我是这么操作过,谢谢 !解惑了

  • VV 说:

    这个问题像是让节点丢失了NV的信息而重新去入网。

    是否有一定的复现办法,比方说做了什么操作后,这个问题就一定会出现。

    是的,我想起来了,我无意中可能触发了set FN的功能