当定义了这个自动组网,终端可以入网
HOLD_AUTO_START
如果不定义
HOLD_AUTO_START
使用ZDApp_StartJoiningCycle()入网命令就不能入网了,是怎么回事
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当定义了这个自动组网,终端可以入网
HOLD_AUTO_START
如果不定义
HOLD_AUTO_START
使用ZDApp_StartJoiningCycle()入网命令就不能入网了,是怎么回事
如果使用HOLD_AUTO_START选项,那么本工程就会禁止自动启动ZDApp事件处理循环中的ZDO_NETWORK_INIT事件,也就是上电后不自动调用ZDOInitDevice(),需要通过外部事件,或者用户自己调用这个函数才能加入网络
谢谢你的答案,我上一个问题就是终端刚刚入网就向协调器发送信息如何处理,有没有消息传过来?
你好我现在入网成功检测的ZDO_STATE_CHANGE消息可以不?
那如何在终端断电后网络不变化,因为协调器使用了NLME_PermitJoiningRequest()函数。终端断电要重新连网才能通信
因为协调器使用了NLME_PermitJoiningRequest()函数,如果不使用终端断电后不能加入网络HOLD_AUTO_START