【急】 协调器无法发送数据

在做压力测试,40个节点间隔 200毫秒发送数据。三四个小时候,协调器没有数据发送。

抓包查看,协调器发送数据,发送的数据都没有抓到。但是子节点的操作,发送协调器抓包正常。

  • 40个节点间隔 200毫秒发送数据。三四个小时候,协调器没有数据发送。  ======》》 是节点每200ms 发数据给  协调器  还是  协调器 发数据给节点???

    抓包查看,协调器发送数据,发送的数据都没有抓到。 ========》  协调器发数据给节点, 要确认节点是否为休眠类型,如果是休眠节点,只有节点向协调器发data request 时 才会Poll 取消息,此时 抓包软件才能 抓出 协调器发出的信息~~~


  • 40个节点间隔 200毫秒发送数据。三四个小时候,协调器没有数据发送。  ======》》 是节点每200ms 发数据给  协调器  还是  协调器 发数据给节点???  是协调器周期性发送数据给节点,而且节点为路由或者长期供电设备,没有休眠。

  • 如果是长期供电的设备,抓包软件会立刻显示出来的!

    协调器周期发数据  是通过广播的形式吗?   

    是一开始有,三四个小时之后就没有?  还是一开始就没有??

    如果是 一开始有,隔一段时间就没有, 会不会是 发送数据时 使用了内存操作的函数,没有及时释放内存 什么的?