ROLL RATE = 10000 时 出现终端接收不到数据的情况, 后来得知协调器保存发送的数据会超时的。 而时间好像是7s , 这个时间在哪里可以看啊, 可以修改这个时间么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ROLL RATE = 10000 时 出现终端接收不到数据的情况, 后来得知协调器保存发送的数据会超时的。 而时间好像是7s , 这个时间在哪里可以看啊, 可以修改这个时间么?
这个问题我也拿不准,你先试试改macPibDefaults.transactionPersistenceTime项,默认是0x01F4。对应值是500,乘以一个基数15.36ms,合计7.68s。还有一个是f8wConfig.cfg文件中的-DNWK_INDIRECT_MSG_TIMEOUT。你看看改哪个值能改保存时间。